    افتراضي محولات التيار و الجهد في محطات التوزيع

    وصل عبر ايميل المنتدى هذه المشاركة للاخ khiry_fatehy

    محولات التيار C.T

    مهامها:

    تخفيض قيم التيار المار في الدائرة للملف الابتدائي للمحول آلي قيمة تيار صغيرة يمكن استخدامها في التا لي:
    1 – أجهزة الوقاية
    2 _ اجهزة القياس
    3 _ الدوائر الخاصة بنظام التحكم


    (1 ) أجهزة الوقاية التي تغذي من محولات التيار فقط

    وقاية زيادة التيار ألا تجاهي Non Directional Over Current Protection O/C
    وقاية الخطأ الأرضي الغير اتجاهي Non Directional Earth Fault Protection E/F
    الوقاية التفاضلية (في محطات المحولات فقط) Differential Protection

    (2 ) أجهزة القياس التي تغذي من محولات تيار فقط

    (3 ) اجهزة الوقاية التي تغذي من محولات تيار ومحولات جهد

    الوقاية الاتجاهين ضد زيادة التيار لتسرب ألا رضي
    الوقاية المسافية بمحطات المحولات فقط

    (4 )أجهزة القياس تغذي من محولات التيار ومحولات الجهد

    اجهزة قياس الطاقة الفعالة وغير الفعالة kWh , kVARh meters
    اجهزة قياس القدرة الفعالة وغير الفعالة kW , kVAR meters
    اجهزة قياس معامل القدرة

    موقع تركيب محولات النيار

    الجهد المتوسط : بين القاطع ونقطة خروج الكابل .
    الجهد العالي : بين القاطع وسكينة الخط .

    1- Rated voltage
    2- Turns ration
    3- Class
    4- Burden
    5- No. of cores
    6- Voltage level
    Rated voltage
    Breakdown Voltage
    Pulse voltage
    7- Short circuit current and duration time
    8- Maximum current 120% continuous
    dynamic current Id

    Withstand
    With drawable
    Without Drawable

    محولات الجهد Voltage transformers

    تقوم بتخفيض الجهد إلى 100 فولت أو 110 فولت لتغذية أجهزة القياس مثل kVmeter, kW, kWh , kVARh و أحهزة قياس التردد و اجهزة الوقاية directional O/C , E/F , E/L Over , Under Voltage , Load shedding وانظمة التحكم مثل interlock , ويمكن تخزين او DC فى محول الجهد

    موقع التركيب

    أ – موقع تركيب محولات الجهد بلوحات التوزيع

    بعد علبة بداية الكابل جهة القاطع على دائرة دخول اللوحة

    ب- التوصيل

    ∆ / Ỵ / Ỵ
    connection Φ 3
    Raussian System
    11000/110 2 phase T connection

    محولات الحهد Voltage Transformers

    rated voltage( 12 kV)
    operation voltage (11 kV)
    Level voltage(12 – 28 - 75)( rated - breakdown -pulse voltage
    Turns ratio
    Class (0.5 ,1 , 2 )(5p5,5p5, 10p5)
    Burden (V.A)
    No. of secondary coils
    Ferequency C/S
    METER

    المكونات المساعدة بلوحات التوزيع

    أ - محول الخدمة حهد 11/0.4 ك.ف قدرة من 50 100 ك.ف.أ

    استخداماته :

    تغذية الشاحن بالتيار المتردد
    الإنارة العامة للوحة واستخداماتها

    بعض نظام الإشارات المركزية للوحة

    مراوح الشفط وأجهزة التكييف
    تستخدم في تغذية أجهزة الإختبارات

    ب – الشاحن :

    لتحويل التيار المتردد 380/220 ف الى تيار مستمر 115 أو 100 ف سعته من 10 الى 60 أمبير

    استخداماته :

    - تغذية مهمات اللوحة من أجهزة وقاية وتحكم بالتيار المستمر واشارات وانذار
    - يقوم بتعويض البطاريات عن طريق الشحن (بطىء- سريع )
    - يستخدم في إنارة الطوارىء

    البطاريات

    ( قلوية أو حمضية) هيدروكسيد كالسيوم / حمض كبريتيك وتتكون من عدد من الأعمدة كمثال 92 عمود جهد العمود الواحد 1.2 ف
    كثافة المحلول 1.12 – 1.16 جم/سم3
    سعة البطارية 100 أمبير ساعة
    جهد البطارية 110.4 ف
    احتياطي البطارية 5 أعمدة
    في حالة التشغيل العادية يعتمد في تغذية اللوحة بالتيار المستمر على الشاحن وفي حالة حدوث الفصل التلقائي للقواطع يعتمد في تغذية دوائر التحكم والوقاية للقواطع على البطارية

    أنواع الشحن :

    بطىء في التشغيل العادي من 0.5- 1 أمبير
    سريع من 10- 30 أمبير .
    شحن بطيء بعد أعمال الصيانة من 1- 10 أمبير .

    أنواع الصيانة على البطارية :

    * صيانة جسيمة دورية مرتين أو مرة واحدة سنويا

    يتم تغيير المحلول بمحلول آخر مطابق للمواصفات
    تفريغ كامل للبطارية لمدة 8 ساعات ثم إعادة شحن لمدة 8 ساعات أخرى
    ويتم تسجيل تيار وجهد التفريغ ثم يبدأ الشحن لمدة 8 ساعات أخري والتسجيل لتيار الشحن وجهد البطارية إلى أن نصل إلى أفضل كفاءة للبطارية .
    يتم تغيير الأعمدة التالفة أثناء أعمال الصيانة
    يتم قياس جهد كل عمود والكثافة بحيث تكون في الحدود المسموح بها (قياس الجهد بفولتميتر والكثافة بهيدروميتر).

    * صيانة دورية روتينية كل شهر

    تتم هذه الصيانة والبطارية في التشغيل
    نعمل مرور على الأعمدة لتغيير التالف منها و نعمل لها نظافة ونضع فزلين على الأقطاب حتى لا تتأكسد
    فحص دوري أسبوعي
    نفصل الشاحن لمدة ساعتين ونوصل البطاريات على الشحن السريع لمدة ساعتين ثم مراقبة النتائج .

    سجل البطاريات

    كشف الفحص الدوري الأسبوعي التاريخ 00 / 00 / 0000
    كثافة العمود جهد العمود رقم العمود كثافة العمود جهد العمود رقم العمود
    يتم تسجيل الصيانة الجسيمة والصيانة الدورية والفحص الدوري في سجلات البطاريات في اللوحة .

    نظام التأريض Earthing System

    قيمة الأرضي في محطات المحولات ولوحات التوزيع

    أراضي صحراوية الأراضى الزراعية
    ≥ 2 أوم ≥ 0.5 أوم محطات المحولات ولوحات التوزيع
    ≥ 5 أوم ≥ 2 أوم الأكشاك والخطوط
    جميع مهمات اللوحة أو المحطة يجب أن تؤرض عن طريق توصيلها الى شبكة الأرضى
    بئر أرضي عمق 2- 2.5 متر

    Interlock circuits دوائر الانترلوك

    وهو نظام أمان يمنع توصيل الدوائر المتوازية المغذاه من اكثر من محول قدرة و الغير مؤكد توافقها

    أوضاع الإنترلوك

    اتوماتيك Automatic
    يدوي Manual
    إلغاء Off

    وضع الانترلوك

    Incom (1+3) On On Off
    B.T On Off On
    Incom( 2+4) Off On On

    دوائر الإشارات والإنذار

    1- إشارات مركزية (انقطاع الجهد A.C – انقطاع التيار D.C)
    2- إشارات تدل على حوادث الفصل التلقائي لقواطع التيار.
    3- إشارات عند اختفاء التيار المستمر أو التيار المتردد .
    4- إشارات على المكونات المساعدة بلوحة التوزيع (البطارية – الشاحن – محول الخدمة )
    5- إشارات الأعطال للمحولات الرئيسية ومكونات شبكة الجهد العالي في محطات المحولات .

    يوجد إنذار مسموح بلوحات التوزيع كالآتي :

    1- حدوث الفصل التلقائي لأحد مغذيات الدخول أو الخروج .
    2- حدوث أعطال واختفاء جهد بنظام التيار المستمر .
    3- حدوث أعطال واختفاء جهد بنظام التيار المتردد ( محولات الجهد ).
    4- عند اشتغال أجهزة الوقاية .

    أنواع أجهزة الإنذار:

    جرس – هورن - سرينة

    أجهزة القياس Measuring instruments

    أولا علي خلايا الدخول

    1- جهاز قياس الجهد (الفولتميتر) ويتغذي من V.T
    2- جهاز قياس شدة التيار (الأميتر) ويتغذي من C.T
    3- جهاز قياس القدرة الفعالة(وات ميتر) ويتغذي من V.T+ C.T
    4- جهاز قياس القدرة الغيرالفعالة(فار ميتر) ويتغذي من V.T+ C.T
    5- جهاز قياس معامل القدرة (PF) ويتغذي من V.T+ C.T
    6- جهاز قياس الطاقة الفعالة(وات ساعة ميتر) ويتغذي من V.T+ C.T
    7- جهاز قياس الطاقة الغيرفعالة(فار ساعة ميتر) ويتغذي من V.T+ C.T
    8- جهاز قياس الذبذبة (Hz) ويتغذي من V.T

    ثانيا على خلايا الخروج

    1- جهاز قياس شدة التيار (الأميتر) ويتغذي من C.T
    2- جهاز قياس الطاقة الفعالة(وات ساعة ميتر) ويتغذي من V.T+ C.T
    3- جهاز قياس الطاقة الغيرفعالة(فار ساعة ميتر) ويتغذي من V.T+ C.T

    أجهزة الوقاية والقطع Protection relays

    أ- على مغذيات الخروج Outgoinig feeders

    وقاية ضد زيادة التيار غير اتجاهي Non directional over current protection
    ويتغذى من CT + DC
    وقاية ضد الخطا الأرضي Non directional earth fault current protection
    ويتغذى من CT + DC
    وهذه الوقايات تعمل على مرحلتين الأولى لحظية والثانية بتأخر زمني
    أجهزة طرح الحمل ان وجدت Load shedding protection
    ويتغذى من CT + VT

    ب- على دوائر الدخول incoming Circuits

    1- دوائر فردية

    * وقاية ضد زيادة التيار غير اتجاهي Non directional over current protection
    ويتغذى من CT + DC
    * وقاية ضد الخطا الأرضي غير اتجاهيNon directional earth fault current protection
    ويتغذى من CT + DC

    2- دوائر زوجية Double circuits

    * وقاية ضد زيادة التياراتجاهي directional over current protection
    ويتغذى من CT+VT + DC
    * وقاية ضد الخطا الأرضي اتجاهي directional earth fault current protection
    ويتغذى من CT+VT + DC

    جـ - على رابط القضبان B.T

     



    * جهاز وقاية ضد زيادة التيارغير اتجاهي

    الوقاية ضد التسرب الأرضي
    Earth fault E/F
    Earth leakage E/L
    E/F يعمل عندما يكون الفولت يساوي صفر
    E/L يعمل عندما يكون تيار عدم الاتزان Unbalance current له قيمة
    يتكون من :
    1- A.C element
    2- D.C element
    3- A/C voltage
    4- Contact relay
    5- Trip coil

    * جهاز الوقاية الغازية البوقلز

    يستخدم لحماية محولات القدرة التي لا تقل عن 500 ك . ف وذلك عند حدوث قصر بين ملفات المحول والأرضي أو بين الملفات وبعضها
    نسبة الغازات المذابة لا تزيد عن 0.07% ( مثل ثاني اكسيد الكربون - أول اكسيد الكربون - الأكسجين )

    الحالة الأولى وقاية المحول من ارتفاع الحمل:

    عند ارتفاع الحمل على المحول عن الحمل المقنن تعطي انذار وتضىء Over load لمبة
    وذلك نتيجة لغلق تلامس الإسطوانة السفلية لذا فلابد من تخفيف الحمل داخل المحول

    الحالة الثانية وقاية المحول ضد القصر الداخلي

    عند حدوث قصر تحدث شرارة تؤدي الى تصاعد بعض الغازات وزيادة حجم الزيت مما يؤدي الى غلق تلامس الاسطوانة العلوية فتؤدي الى فصل القاطع

    dielectric strength for oil 120 kV/cm
    for air 30 kV/cm
    التعديل الأخير تم بواسطة alphamessenger ; 09-02-2005 الساعة 04:12 AM
    مالك و مؤسس موقع التقنية

    موقع التقنية .. الريادة في نشر المعلومة الهندسية عربياً منذ العام 2004م

    للاعلان في موقع التقنية : http://www.tkne.net/vb/moonir.php

    لمتابعة المشرف العام على الموقع على التواصل الاجتماعي :

    اليوتيوب : قناة المهندس فهد رفاعي
    فيس بوك : https://www.facebook.com/refaeefa
    تويتر : https://twitter.com/FahRaf1
    ask : http://ask.fm/FahadRefai836
    linkedin :http://linkedin.com/pub/fahad-refai
    مدونة المهندس فهد : http://herefahad.blogspot.com

  2. #2
    من كبار أعضاء الموقع الصورة الرمزية alphamessenger
    تاريخ التسجيل
    Aug 2004
    المشاركات
    877

    افتراضي شكر و تقدير

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،

    ألف شكر و تقدير للأخ khiry_fatehy على هذه الموضوع الأكثر من مفيد و الذي يستحق أن يكون مفكرة لأي اختصاصي عامل في مجال التوزيع أو يتعامل مع المحولات و البطاريات.
    الحقيقة استفدت كثيرا من هذا الموضوع و أتمنى منك ألا تبخل علينا بأي إفادة غالية أخرى.
    الأيامُ صحائف الأعمار والسعيد من يخلِّدها بأحسن الأعمال

  3. #3
    مهندس
    تاريخ التسجيل
    Apr 2005
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    9

    افتراضي صيانة المحولات الكهربية

    [حازم خالد]جزاك الله خيرا على هذا الموضوع واتمنى منك ان تفيدنى فى شرح كيفية صيانة المحولات الكهربية
    اللهم انفعنا بما تعلمنا

    الفقير الى الله :حازم خالد

  4. #4
    مهندس
    تاريخ التسجيل
    Dec 2004
    المشاركات
    16

    لوحات التوزيع

    undefinedالأخ الكريم حازم خالد
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بالنسبة لصيانة المحولات امهلني فترة حيث انني مشغول جدا واعدك بالرد ان شاء الله تعالى
    وبالنسبة للوحات التوزيع فيوجد الملف المرفق موضحا بالرسومات
    خيري فتحي
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    • نوع الملف: zip protection.zip‏ (44.7 كيلوبايت, 39218 مشاهدات)

  5. #5
    مهندس بارز الصورة الرمزية م.نايف
    تاريخ التسجيل
    Nov 2004
    الدولة
    المملكة العربية السعودية
    المشاركات
    532

    افتراضي

    شكرا لك استاذ خيري وبارك الله فيك....
    وإذا رُميتَ مِن الزمانِ بريبـةٍ أو نالكَ الأمرُ الأشقُّ الأصعـبُ
    فاضرع لِربكَ إنهُ أدنى لِمَــن يدعوهُ مِن حبلِ الورِيدِ وأقـربُ
    واحذر مِن المظلومِ سهماً صائِباً واعلَم بأنَّ دُعاءهُ لا يُحجـــبُ
    ولقد نصحتُكَ إن قبِلتَ نصيحتي والنُصحُ أغلى ما يُباعُ ويُوهـَبُ

  6. #6
    مهندس
    تاريخ التسجيل
    Apr 2005
    المشاركات
    1

    افتراضي

    undefined
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة khiry_fatehy
    undefinedالأخ الكريم حازم خالد
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بالنسبة لصيانة المحولات امهلني فترة حيث انني مشغول جدا واعدك بالرد ان شاء الله تعالى
    وبالنسبة للوحات التوزيع فيوجد الملف المرفق موضحا بالرسومات
    خيري فتحي

  7. #7
    مهندس
    تاريخ التسجيل
    Apr 2005
    المشاركات
    1

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حازم خالد
    [حازم خالد]جزاك الله خيرا على هذا الموضوع واتمنى منك ان تفيدنى فى شرح كيفية صيانة المحولات الكهربية
    :07aa5:جزاك الله خيرا

  8. #8
    مهندس
    تاريخ التسجيل
    Apr 2005
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    9

    صياثة المحولات

    شكر خاص للاخ المهندس / خيرى فتحى
    و اتمنى من الله ان يجزيك خير الجزاء وانتظر باقى مشاركاتك فى هذا الموضوع

    اخيك/حازم خالد
    اللهم انفعنا بما تعلمنا

    الفقير الى الله :حازم خالد

  9. #9
    مهندس
    تاريخ التسجيل
    Dec 2004
    المشاركات
    16

    صيانة المحولات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حازم خالد
    شكر خاص للاخ المهندس / خيرى فتحى
    و اتمنى من الله ان يجزيك خير الجزاء وانتظر باقى مشاركاتك فى هذا الموضوع

    اخيك/حازم خالد
    الأخ الكريم
    بالنسبة لصيانة المحولات فاليك هذا الملف المتواضع
    ارجو من الله العلي القدير الفائدة لكم ولنا وللمسلمين أجمعين
    خيري
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  10. #10
    مهندس
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    20

    افتراضي شكرا جزيلا

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    شكرا جزيلا للاخ خيرى علي هذا الموضوع الممتاز وعلي هذه المعلومات القيمة والمفيدة جزاك الله خيرا
    وعندى سؤال للاخوة المشرفين علي هذا المنتدى الاكثر من رائع وسؤالي هو
    لماذا لا يتم وضع امكانية طباعة هذا الموضوع حتى يمكن طباعة مثل هذه المواضيع الممتازة؟

صفحة 1 من 6 1 2 3 ... الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. فكرة عامة عن محطات التحويل المرتبطة بالنظام الكهربائي
    بواسطة خلدون يوسف في المنتدى التقنية الكهربائية - Electrical Engineering
    مشاركات: 82
    آخر مشاركة: 17-02-2013, 02:58 PM
  2. – أنواع المخاطر الكهربائية :
    بواسطة فهد المهندس في المنتدى التقنية الكهربائية - Electrical Engineering
    مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 19-02-2012, 08:26 AM
  3. أساسيات الأساسيات فى الإلكترونيات
    بواسطة الحريرى في المنتدى تقنية الالكترونيات - Electronics Engineering
    مشاركات: 23
    آخر مشاركة: 21-01-2011, 08:21 PM
  4. أرجو الأجابة على هذا السؤال
    بواسطة hisham rawashdeh في المنتدى التقنية الكهربائية - Electrical Engineering
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 12-04-2006, 02:29 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •