صفحة 1 من 2 1 2 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 13

الموضوع: كيفية حساب تيار المولد الكهربائي؟

  1. #1
    مهندس
    تاريخ التسجيل
    Dec 2006
    المشاركات
    46

    help كيفية حساب تيار المولد الكهربائي؟

    السلام عليكم
    لدي مولد كهربائي (200 كي في اي) ثلاثي الاطوار كيف يمكنني حساب التيار الكلي الذي يمكن سحبه من كل طور؟
    مع خالص شكري وامتناني
    اخوكم المهندس رائد

     


  2.  

  3. #2
    مشرف قسم تقنيةالميكانيكا العام الصورة الرمزية مهند الدهش
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    1,063

    افتراضي رد: كيفية حساب تيار المولد الكهربائي؟

    اخي العزيز
    ان التوليد المثالي لكل 1Kva هو 1.5 اي في الاطوار الثلاثة هو 4.5 Kva
    مع مراعات ترك 20% من القيمة الاجمالية و ذلك للسماح للاجهزة الكهربائية
    للقيام بمرحلة البدأ اي الستارت

  4. #3
    مهندس بارز الصورة الرمزية مهند جمعة
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    الدولة
    سوريا
    المشاركات
    270

    افتراضي رد: كيفية حساب تيار المولد الكهربائي؟

    مشكوووووووووور
    bismilah

    لئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون


    صدق الله العظيم

  5. #4
    مهندس
    تاريخ التسجيل
    Dec 2006
    المشاركات
    46

    افتراضي رد: كيفية حساب تيار المولد الكهربائي؟

    شكرا لك اخي العزيز

  6. #5
    مهندس
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3

    رد: كيفية حساب تيار المولد الكهربائي؟

    بسم ألله الرحمن الرحيم
    السلام من الله عليكم
    أما بخصوص كيفية حساب تيار المولد فيتم بتقسيم القدرة الكلية للمولد على الفولتيةفنحصل تيار المولد هذا يخص المولد الحادي الطور.

    أما المولد الثلاثي الطور فيتم حاصل ضرب القدرة المولد في جذر3 فنحصل على تيار كل طور.

  7. #6
    مهندس
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    5

    افتراضي رد: كيفية حساب تيار المولد الكهربائي؟

    معلوماااااااااااات رائعة

  8. #7
    من كبار أعضاء الموقع الصورة الرمزية ibrahim111
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    الدولة
    مصر-اسكندريه
    المشاركات
    443

    افتراضي رد على: كيفية حساب تيار المولد الكهربائي؟

    جزاك الله خيرا اخى الكريم

  9. #8
    مهندس
    تاريخ التسجيل
    Aug 2011
    المشاركات
    3

    افتراضي

    مشكوين بس الي افتهمته
    I for phase =power/(380*3^0.5)
    للاعلان في اكبر تجمع للمهندسين تفضل من هنا
    http://tkne.net/adss.htm

    للاطلاع على سيرة مؤسس موقع التقنية
    http://www.google.com/profiles/fahadrafai#about

    للبحث عن المواضيع في موقع التقنية
    http://www.tkne.net/vb/archive/index.php/

  10. #9
    مهندس
    تاريخ التسجيل
    Aug 2011
    الدولة
    Duhok/Iraq
    المشاركات
    13

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهند الدهش مشاهدة المشاركة
    اخي العزيز
    ان التوليد المثالي لكل 1Kva هو 1.5 اي في الاطوار الثلاثة هو 4.5 Kva
    مع مراعات ترك 20% من القيمة الاجمالية و ذلك للسماح للاجهزة الكهربائية
    للقيام بمرحلة البدأ اي الستارت
    استاذي العزيز
    افهم من ذلك ان المولد ال 200 كي في يعطينا 300 امبير لكل طور ( فيز) اي انه نستطيع سحب 900 امبير احادي الطور من المولدة اعلاه ارجو اجابتي على ايميلي ادناه ولكم الشكر الجزيل
    salimengg@hotmail.com

  11. #10
    مهندس الصورة الرمزية مهندس ابو عمر
    تاريخ التسجيل
    Mar 2011
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    21

    افتراضي

    السلام عليكم اخي العزيز تضرب ما مجموع الكي في في 3.9
    ومن ثم تقسم الناتج على 3 مع مراعاة ان تترك بحدود 150 امبير حرة مع التحية

صفحة 1 من 2 1 2 الأخيرةالأخيرة

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •